Re: das is schon sonne Crux mit die Füsik!
Geschrieben von Krischan am 23. März 2017 14:37:50:
Als Antwort auf: das is schon sonne Crux mit die Füsik! geschrieben von Euer armer Willi am 23. März 2017 12:52:20:
Bei Deiner Rechnung ist ein bisschen der Kupferwurm drin!
Du hast den Verkettungsfaktor bei Drehstrom vergessen. Wenn man den Faktor Wurzel 3 berücksichtigt, sind es nur noch 866 A bei 400 V die die Trafostation liefern muss. Das wären dann nur noch 3x150 mm2 pro Phase. Auch nichts unübliches...
Gruß
Krischan