Re: interessantes Konzept - wie sehen die Wirkungsgrade aus?
Geschrieben von Schorsch am 14. November 2019 12:20:42:
Als Antwort auf: interessantes Konzept - wie sehen die Wirkungsgrade aus? geschrieben von Euer armer Willi am 14. November 2019 11:25:39:
Servus,
bei Claas sind die 30V 10A wahrscheinlich die Werte im besten Leistungspunkt MPP.
Im Leerlauf (und Kälte) geht die Spannung aber höher, was bei der Auswahl des WR zu berücksichtigen ist.Ich würde bei Claas, wenn die Panele auf EINER Dachfläche sind, sogar nur 2 Strings mit jeweils 15 Panele machen, da der WR bei höherer Spannung einen besseren Wirkungsgrad hat.
Da muß man halt schauen, dass die max. Leerlaufspg. nicht zu hoch für den WR wird.Einzelverschaltung? Verstehe ich bei den kleinen Panelen nicht.
Schönen Gruß, schorsch
- Oder die Anschlußdrähte einzen zum WR geführt? Obi 14.11.2019 19:13 (4)
- Kabellänge Henzo 14.11.2019 20:43 (3)
- String IST Reihenschaltung Re: Kabellänge Frank S. 15.11.2019 09:08 (1)
- genau. Hätt ich mich mal klarer ausgedrückt. (ohne Text) Henzo 15.11.2019 19:54 (0)
- Re: Kabellänge Gary 14.11.2019 21:24 (0)