Re: Frage zu Kabelquerschnitten bei Photovoltaikanlage 14,5A=2,5mm2


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]


Geschrieben von Schorsch am 13. November 2019 12:33:16:

Als Antwort auf: Frage zu Kabelquerschnitten bei Photovoltaikanlage geschrieben von Friesenpöler am 12. November 2019 12:29:30:

Hi Claas,
bei den DC Leitungen weißt Du ja schon was Du machst.

Da nimmt man auch gute Ozon und Wetterbeständige Leitungen mit Wasserdichten Steckern. Da ist der Querschnitt meist auch schon vorgegeben.
Da hast Du auch nur 10A/300V pro "String".
Die drei Strings getrennt zum Wechselrichter legen ist auch bei Montage auf einer Dachfläche praktisch, da man bei Störungen messen kann welcher Teil schlecht ist.
Am besten die + und - Leitungen vom dach zum WR räumlich getrennt legen um bei schäden keinen Lichtbogenbrenner zu bekommen!

So....der 9KW Wechselrichter macht bei 3Ph 400V 14,5A Phasenstrom.
Drehstromleistung: Spannung mal Strom mal Wurzel3 mal CosPhi.
Da würde eine 2,5mm2 Leitung auch reichen. Besser ist natürlich 4 oder 6 mm2.
Schönen Gruß, Schorsch
PS.: Da gibst doch was mit der 70% Regel. Das heißt der WR darf nur 70% der PV-Panel Peakleistung haben.....Dann würde auch eine 1,5mm3 Leitung reichen :-)

Wie lesenswert findest Du diesen Beitrag?                 Info zur Bewertung




Antworten:


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]